姑苏网 全站首页 姑苏美食网 网友中心 手机客户端
   帮助  
发新话题
阅读:22313 回复:0

[其他] 苏州昆山综保区青年公寓存在大量偷工减料以次充好事实,存在严重安全隐患

本主题由 姑苏网客服 于 2019-8-23 09:43 审核通过

 
 
青年公寓位于昆山综保区玫瑰路与芦莺路交叉口处,青年公寓被某些黑心的公司。使用着非标的材料,与原图纸设计要求严重不符,规格和材质与国标要求相距甚大,在施工材料方面偷梁换柱,偷工减料,以次充好,使用劣质材料,这样黑心的公司施工,如何给打工者的生命安全提供保障。
第一、其使用的消防钢管严重不合格。国标管壁厚要求4.00-4.60,根据国家技术监督局规定型号规格为DN100mm的管道壁厚允许偏差:正负10%,所以该检测报告中的技术要求为3.60-4.40,而该公司所使用的钢管壁厚仅3.24-3.28,与国标管相差20%,
第二、青年公寓项目所使用的电线不合格。消防应急疏散照明系统和消防火灾联动系统所使用的电线都被该公司偷梁换柱,由原本的“低烟无卤阻燃耐火线”降为普通的低等级电线所使用,其所使用的电线使用性质作用严重不符合消防规范,两者之间价钱相差近一半,该公司在牟取暴利的同时望其也能考虑别人的生命安全。图为该项目的消防配电系统图,图中可以看到消防应急疏散照明线路和消防火灾联动系统都要求电线使用WDZBN系列电线,也就是无卤低烟阻燃耐火线。
第三、该项目所有线路穿线钢管不合格。该项目原图纸设计所有线路穿线钢管为SC管符合消防规范。此项目在现施工单位前还有一家施工公司,可是不知道什么原因在上一家公司施工几个月以后这家公司才进入该项目,该项目前期约八万平方预埋由上一家消防公司施工,上家公司严格按照图纸要求进行施工所采用标准SC管预埋,其所用的消防钢管和SC管均符合国家要求和图纸要求,而现目前的施工单位所使用管为KBG管。按照国家要求消防电路线管采用JDG或SC管,该工程图纸设计为SC管,人防区域消防规范所有消防线管为SC管,现施工单位所施工区域全部使用KBG管,按规范允许也可使用KBG管代替SC管但是所使用的KBG管厚度不小于2.5mm,SC管壁管厚度为2.5mm~3.0mm,而施工单位所使用的KBG管其管壁厚度仅约为1mm,有的还不到1mm,市面上的SC管和KBG管价格相差巨大。
根据《建设工程质量管理条例》
第六十四条
违反本条例规定,施工单位在施工中偷工减料的,使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的,或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的,责令改正,处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款;造成建设工程质量不符合规定的质量标准的,负责返工、修理,并赔偿因此造成的损失;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书。据我所知之前所说的消防钢管不符合标准可以重新返工换为合格达标的消防钢管,其所使用电线也可更换返工至合格为止,那试问该公司所使用的穿线管已经预埋至混凝土中遍及整个项目楼层的每个角落这该如何更换?以后我们将该如何居住!
 
  